скорее всего тот усилок, который отключается, имеет внутреннюю защиту с контролем питающего напряжения и, соответственно, на хх движка, когда напряжение генератора падает, усилитель отключается. Возможно, эту защиту можно отключить или перенастроить на срабатывание при более низком напряжении.
Добавлено через 9 минут
Цитата:
Сообщение от Kuzenkakol
В итоге из всех защит, а их порядка трех на месте (секционная, межсекционная, на трансформаторе) сработала только на питающей подстанции 110 кв.
|
ну в данном слуае межсекционная защита ни при чем, а для остальный релейных защит должен соблюдаться принцип селективности, соответственно релейная служба недосмотрела