OUT-CLUB.RU

OUT-CLUB.RU (https://out-club.ru/board/index.php)
-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Авто в роли ИБП (на случай отключения электричества) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=93603)

GoldenAxe 27.12.2017 14:40

Re: Авто в роли ИБП (на случай отключения электричества)
 
Цитата:

Сообщение от Denis_A (Сообщение 2641654)
Теперь инвертор. Вы хотите иметь 300 Вт мощности. Чтобы инвертор не работал на пределе своих возможностей, лучше иметь инвертор помощнее. Допустим, 400-500 Вт

При чем тут максимально допустимая мощность инвертора???
Я могу поставить инвертор хоть 3000 Вт. Но если подцепить нагрузку 300 - то и сила тока соответствующая будет!

Denis_A 27.12.2017 15:36

Re: Авто в роли ИБП (на случай отключения электричества)
 
@GoldenAxe,
Хорошо. Значит 300 Вт или 21А. В первом сообщении 500 Вт упоминалось, а это 35А.

Возвращаясь к началу темы, можно сказать, что бортовая сеть скорее всего потянет такую нагрузку без риска разрядить аккумулятор. Это я сравниваю со включенными дальний+противотуманки, которые кушают 17А.
Ну а если копнуть глубже, то для котла может оказаться, что хватит розетки прикуривателя (120 Вт).

salexey 27.12.2017 15:41

Re: Авто в роли ИБП (на случай отключения электричества)
 
Насос котла поставить нужно на минимальную скорость.

Пьезорозжиг жрет чуть чуть и не постоянно.
Электроника там простая. Думаю там расход то не большой.

wx_1 27.12.2017 16:02

Re: Авто в роли ИБП (на случай отключения электричества)
 
У меня на котле будерус на 24 кВт стоит макс потребление 150 ватт

GoldenAxe 27.12.2017 16:17

Re: Авто в роли ИБП (на случай отключения электричества)
 
Сам котел со своим насосом кушает всего 100Вт (проверял Ваттметром) но есть еще 2 насоса теплых полов по 60Вт и Холодильник (в районе 100). В сумме около 300. Можно попеременно (в экстренных ситуациях) отключать насосы по одному. тогда за предел 300 не выйду.

salexey 27.12.2017 16:21

Re: Авто в роли ИБП (на случай отключения электричества)
 
При старте компрессора холодильника думаю потребляемая мощность в разы больше.