Сообщение от DmZ Посмотреть сообщение
Странно, я всегда считал что ПВХ изоляция менее гибкая чем резина или силикон (собирал себе щит электрический на ПВ-3 10 и сравнивал с аналогичным сечением в силиконе - силикон более гибкий хоть и толще).
Но после Ваших слов полез читать характеристики:
КГ-1 50: макс ток 330А, радиус изгиба 8д(131мм), диаметр 19мм, температура -40/+50, срок службы 4 года
ПВ-3 50: макс ток 215А, радиус изгиба 5д(72мм), диаметр 14.5, температура -50/+70, срок службы 15 лет (стационарная укладка)

Получается ПВ3 даже более гибкий хоть из-за тонкой изоляции меньше токовая нагрузка. Смущает только то что установочные провода для стационарного монтажа - что будет с изоляцией от постоянных перегибов? Ну и эксплуатация (изгибы) при низких температурах тоже большой вопрос.
ПВ 3 хороши,только там,где их раз проложил и не трогаешь. В остальных случаях,они не годятся.