закончилась моя двухдневная эпопея по замене этого маленького подшипника.
в кратце: в наших компрессорах ломаться нечему! они спирального типа.
слабое место - два подшипника,
один на муфте 35х50х20, второй на валу 12х28х8
оба закрытого типа, легко гуглятся по размерам для заказа через интернет и, как правило, всегда есть в наличии в магазинах.
оба подшипника можно поменять не снимая компрессора.
оба подшипника меняются независимо друг от друга, т.е. при замене одного не обязательно покупать оба.
маленький подшипник имеет за собой приличное пространство, поэтому извлечение нужно начать с простукивания внутрь - надо сдвинуть его с места, иначе его не выдрать.
мы не знали этого и самоотверженно пытались выковырять подшипник наружу, но увы - не помог ни споттер, ни всякие разные приспособы типа крючков и т.д..
пришлось снять и разобрать компрессор.
при сборке никаких сложностей, все промыть, продуть и смазать.
масло только для компрессоров кондиционеров! при заправке можно еще грамм 50 добавить.
закончилась моя двухдневная эпопея по замене этого маленького подшипника.
маленький подшипник имеет за собой приличное пространство, поэтому извлечение нужно начать с простукивания внутрь - надо сдвинуть его с места, иначе его не выдрать.
мы не знали этого и самоотверженно пытались выковырять подшипник наружу, но увы - не помог ни споттер, ни всякие разные приспособы типа крючков и т.д..
пришлось снять и разобрать компрессор.
При помощи приспособления,чертеж которого я выкладывал ранее,на замену подшипника уходит 1.5 часа (с перекурами).Если снимать компрессор,то как то дороговато получается,учитывая заправку фреоном.
Судя по фото,компрессор разбирался полностью.Была еще проблема?
Судя по фото,компрессор разбирался полностью.Была еще проблема?
не, больше проблем не было. не смогли достать подшипник.
разбирали не полностью - там очень нежные уплотнения спиралей и напыление на клапанной пластине. сняли переднюю крышку (в которой подшипник) и выбили вал, потом выдавили подшипник. а два дня ушло, потому что решил заодно и подшипник муфты поменять - магазины закрылись, пришлось сборку на следующий день перенести.
вся работа заняла пару часов (если не считать безуспешные попытки поменять на месте)
а заправочная станция у меня своя есть, так что тут не напрягает.
Автор, доброго дня. У меня похоже накрывается подшипник. Но я не могу разобраться, такие же подшипники у меня или нет. У меня Аут 6-го года 3 литра движок, судя по картинкам на екзисте компрессор тот, что побольше. Шум появляется только после включения охлаждения. На хол.ходу все тихо. Подскажите, а то завтра поеду на авторынок, и разберу, если не то, то попадос по времени. Заранее спасибо.
Автор, доброго дня. У меня похоже накрывается подшипник. Но я не могу разобраться, такие же подшипники у меня или нет. У меня Аут 6-го года 3 литра движок, судя по картинкам на екзисте компрессор тот, что побольше. Шум появляется только после включения охлаждения. На хол.ходу все тихо. Подскажите, а то завтра поеду на авторынок, и разберу, если не то, то попадос по времени. Заранее спасибо.
судя по каталогам, тот который поменьше. http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...6E99&office=ru (требуется регистрация)
на 3000 код детали 7813A088 - по размеру почти в два раза меньше, чем
на 2400 - 7813a068
на ебей нашел картинку твоего, не уверен, но склоняюсь к тому, что подшипники одинаковые. слева твой, справа мой (2400)
Гуру раздела Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщений: 4,328
Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Цитата:
Сообщение от AndreyDAR
а для кондея на xl 3.0 пойдут эти подшипники - или там другие?
может быть "ИЛИ"
\\\ на 2.4 и 3.0 идут одинаковые насосы и бывают 2-х видов: "побольше" (7813A068) и "поменьше" (7813A418)
Муфты включения отличаются визуально по наличию буртиков и общей "толщине" (если смотреть сбоку).
Количество ручейков на шкиве и диаметр шкива одинаковые.
Так что правильного ответа не скажу.
Смотри шильдик на своём и сравнивай с шильдиком Автор-а
Проще искать в интернете как 2TS2DF0719LLX2 ~ 350 руб
Производитель NSK 35BD508DDU
наружний диаметр 50 мм,
внутренний диаметр 35 мм,
ширина 20 мм
12х28х8
Проще искать в интернете как 6001DDU ~ 150 руб
Производитель NSK 6001DDU
наружний диаметр 28 мм,
внутренний диаметр 12 мм,
ширина 8 мм
autodoc их возит
ВНИМАНИЕ!
Хотел бы внести уточнение. Указанный подшипник 2TS2DF0719LLX2 имеет размеры 35х55х20. На чем я собственно и прокололся - заказал аналог такого.
Сегодня чтобы второй раз не лохонуться - добрался до подшипника шкива. Маркировка такая Nachi 35BG05S7DL.
Аналоги ему NSK 35BD5020T12DDUCG21 или NSK 35BD5020T12DDUCG33. Отличаются только последними двумя цифрами.
Вопрос к знатокам - какой брать?
Комрады подсажите, дует горячий воздух при вкл. Кондиционера и в обычном режиме тоже горячий шпарит.естественно крутилка температуры на самом минимуме. При нажатии снежинки вентилятор начинает крутится. Закончился фреон или масса причин м.б?
Пс:однозначно думаю баян,но прочитать 118 стр.,аж страшно.простите
Добавлено через 6 часов 12 минут
Вопрос решен! Заправили кондей. Отдал 2к за все про все.