Цитата:
Сообщение от Avtandil
Хорошо бы это проверили остальные. Хотя, думаю что это дело не в железе а в программном обеспечении и такой результат будет у всех. Жаль. Но с другой стороны, думаю что победить можно. Правда, не знаю еще каким именно методом )
|
Проверил по вашему вопросу, ответ такой:
если в файле csv встречаются одинаковые пиды несколько раз, то система выдаст предупреждение только по первому встретившемуся в файле csv пиду.
Конкретно ваш случай, пид 2103 по "(Out3) CVT temp count" в файле идет первым, поэтому у вас все время будет предупреждать о нем.
Вам нужно поменять в файле csv местами эти два пида, чтобы первым стоял
"(Out3) CVT temp"