Цитата:
Сообщение от _Dmitriy_
проверка течеискатетелем (многие ошибочно называют - газоанализатором)
|
почему ошибочно? а на каком принципе основывается работа "течеискателя"?
Цитата:
Сообщение от _Dmitriy_
трещина в радиаторе кондиционера, в системе остаточное давление поэтому компрессор включается
|
это взаимоисключающие явления
сложно судить, но обычно моргающая лампа - неисправность по электрике. проверьте как включаются кулеры (должны оба работать) и датчик давления в системе
шипение из дефлекторов - может быть несколько причин, но основная - мало фреона. вакуумация никогда не дает полной картины о герметичности системы, под вакуумом покажет только большую утечку, а вот опрессовка 16-18 атм минут на 30 выявляет и маленькие.
которые потом очень сложно искать и газоанализатором и уф-лампой.
и, кстати, масло из системы никуда не девается при разгерметизации, посему добавлять его каждый раз при заправке не нужно и даже вредно.