От вампиров тоже отказался уже давно,со временем пропадает контакт
Я использую вампы производства "3М"- те, что с гелем-антиокислителем-изолятором в контактной группе. Правда есть существенный нюанс: если "калибр" щели контактной группы больше или меньше сечения провода-"донора", то может получиться либо "не контакт", либо "обрезка"оного
есть существенный нюанс: если "калибр" щели контактной группы больше или меньше сечения провода-"донора", то может получиться либо "не контакт", либо "обрезка"оного
@yeger, Есть такое дело.
А чтобы не паять силовые провода использую вот такие кольца.
Кстати в инструкции по установке что ты выложил внизу красным цветом выделено что:Руководство по установке носит рекомендательный характер.
@yeger, со временем провод переламывался в районе пайки
Цитата:
Сообщение от Самодел
@yeger, Есть такое дело.
А чтобы не паять силовые провода использую ... кольца.
А как надеть (или одеть) кольцо на НЕРАЗРЕЗАННЫЙ провод? Делать петлю? Вообще ненадёжно.
Ни разу не претендуя на истину в последней инстанции, замечу: я работаю в фирме, где производят геофизические приборы, которые опускают в нефтяные скважины. Там и вибрации бешеные и температура под 100 градусов. Только пайка...