По поводу обмерзаний кондиционеров.
Даже вполне исправный кондиционер запросто может обмерзнуть. Условия простые:
1. Установка на минимальную температуру (+16°С), минимальный обдув (скорость вращения вентилятора) — то есть минимальный теплосъем, и источник тепла (лучше снизу, под внутренним блоком). Гарантированный результат через 3-5 часов — обмерзает весь внутренний блок, включая дренаж. Автоматика не срабатывает, так как ее срабатывание рассчитано НЕ на температуру, а на давление.
2. Забитый пылью-грязью наружный блок. Медленное и плавное обмерзание внутреннего блок в течение недель.
Оба способа получены эксперементальным путем и расписаны подробно впоследствии теоретически ремонтниками кондиционеров, вызванных по причине неподтвердившейся неисправности.
Первым способом морозились полупромышленные кондиционеры 14 кВТ.
Вторым 2 раза в год полупромышленные кондиционеры 8 и 12 кВт.
Все кондиционеры технически исправны и после описанных проишествий работают уже по 4,2 и 1 году соотв.
По вопросу минимальной температуры, которую может выдать кондиционер. Она может однозначно определяться единственной вещью: температурой кипения хладагента, при достижении которой меняется давление в системе и срабатывают защитные реле. Если не изменяет склероз, температура современных хладагентов около -10°С. Могу несильно ошибаться. (Фреон R600 температура кипения -11.7°С).
Все приблизительно и неточно, но порядок вещей таков.
Вдобавок, как высказался Сергей, имеет место испарение конденсата снаружи — один из наиболее эффективных способов теполомассобмена. Несколько градусов в минус он обеспечивает.